پس از توضیح جناب مهراد عزیر خلاف ادب هستش اظهار نظر (شرمنده )
دوست گلم این جور موارد ت حالت عادی (خانگی و حتی نیمه صنعتی ) به کار نمیاد
ولی در حالت کلی و بدون فرمول این موارد زمانی به کار میاد که شما مسافت رو بیشتر از سطح مقطع سیم محاسبه کنی ببین یه مثال خیلی ساده میزنم برات شما اگه یه مسافت 400 متری مثلا یه موتور آب کف کش ته چاه برق برسونی که از اتاق برق 60 متر فاصله داره و توان موتور هم 30 اسب بخار هست
حالا محاسبات به کار میاد
اول باید باید محاسبه کنی چند آمپر ولتاز تو حالت فول مود موتور لازمه که:
.توان 30اسب درحالت فول بار تقریبا جریان 45 آمپر میکشه و باکابل 70*4 افت ولتاژ میشه 10 ولت بین فازونول(17ولت بین دوفاز)،یعنی 5درصد،با کابل 50*4 میشه 14 ولت(24 بین دوفاز،تقریبا 11 درصد)
اینجا شما اگه دقت کنی هر چی کابل کلفتر باشه افت ولتاژ کمتره پس با توجه به شرایط مالی وتوجیه اقتصادی و ظرفیت دستگاه میان کابل مورد نظر رو انتخاب میکنن
این شرایط تو کابلهای فشار قوی کلا تفاوت میکنه چون فواصل بسیار زیاد هست و از نیروگاه تا دیسپاچنگ خیلی فواصل داره میان به جای قطر سیم ولتاژ رو بالا میبرن و آمپر رو میارن پایین و تو ایستگاه یعدی نسبته رو تغییر میدن که این بسیار بحث پیچیده و گسترده ای هستش اگه لازم بود که بگین اونم توضیح بدم براتون