PDA

مشاهده نسخه کامل : مقاومت سیم و عوامل دخیل بر آن



iranch
07-09-15, 19:37
درووود،
مقاومت سیم به 3 عامل بستگی دارد.
1- طول سیم
2- قطر یا ضخامت سیم
3- گرما

چرا با افزایش طول سیم ، افزایش مقاومت داریم و رابطه مستقیم هست؟ خوب همان مقدار الکترون آزاد که در یک متر اول داریم در 100 متر اول هم داریم. پس چرا مقاومت میره بالا؟

بعد میگن قطر رو اگر 2 برابر کنیم. مقاومت نصف میشه! خوب اینجا الکترون ها میشه 2 برابر و یک جورایی میشه قبول داشت اما حرف بالا ، قابل هضم نیست!

AMD>INTEL
07-09-15, 19:49
قبلا در این تاپیک درباره این مبحث صحبت کردیم
فرمول مقاومت سیم

R=p*(L/A)

R مقاومت سیم بر حسب اهم
p مقاومت ویژه سیم بر حسب اهم - میلیمترمربع بر متر
L طول سیم بر حسب متر
A سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع
---------
A = I* P * (L / V



I : شدت جریان بر حسب آمپر
p : مقاومت ویژه کابل بر حسب اهم میلیمتر مربع بر متر
L : طول کابل بر حسب متر.
V : افت ولتاژ بر حسب ولت.
A : سطح مقطع فلز کابل بر حسب میلیمتر مربع

با توجه به سطح مقطع بدست آمده در جدول زیر کابل استاندرد را انتخاب کنید.

برای مثال اگرسطح مقطع عدد 0.8mm*2 بدست آمد با توجه به اینکه بین اعداد 0.7 و 1 در جدول میباشد سطح مقطع بزرگتر یعنی 1mm*2 را انتخاب کنید.
Only the registered members can see the link

M A H R A D
09-09-15, 12:47
درووود،
مقاومت سیم به 3 عامل بستگی دارد.
1- طول سیم
2- قطر یا ضخامت سیم
3- گرما

چرا با افزایش طول سیم ، افزایش مقاومت داریم و رابطه مستقیم هست؟ خوب همان مقدار الکترون آزاد که در یک متر اول داریم در 100 متر اول هم داریم. پس چرا مقاومت میره بالا؟

بعد میگن قطر رو اگر 2 برابر کنیم. مقاومت نصف میشه! خوب اینجا الکترون ها میشه 2 برابر و یک جورایی میشه قبول داشت اما حرف بالا ، قابل هضم نیست!

الکترون‌هایی رو تصور کنید که باید از داخل رسانا عبور کنن، هر چقدر طول رسانا بیشتر باشه این الکترون‌ها در طول مسیر خودشون با ذرات بیشتری که به عنوان مانع عمل می‌کنند برخورد می‌کنند.

این بیان ساده‌ای بود از اینکه چرا با افزایش طول، مقاومت زیاد میشه. (خودتون رو داخل یه پیاده‌‌رو شلوغ تصور کنید، هر چقدر طول پیاده‌رو کمتر باشه، شما زودتر و راحت‌تر به مقصد می‌رسید)

این لینک و انیمیشن (Only the registered members can see the link) هم میتونه به شما کمک کنه تا دید بهتری پیدا کنید.

اما بیان علمی اینکه چرا در ولتاژ ثابت، با افزایش طول، مقاومت زیاد (جریان کم) میشه از طریق رابطه ΔV=∫E.dl (یا به‌طور ساده‌تر: V=E.l) بیان کرد. هر چقدر طول (l) بیشتر بشه، شدت میدان الکتریکی اعمال شده (E) به الکترون‌ها کمتر میشه و اون‌ها نیروی کمتری برای حرکت خواهند داشت و در نتیجه جریان کم میشه (که نتیجه‌ای از افزایش مقاومت هست).

===


بعد میگن قطر رو اگر 2 برابر کنیم. مقاومت نصف میشه!

این حرف اشتباهه. اگه سطح مقطع (و نه قطر) دو برابر بشه، مقاومت نصف میشه.

سپاس

SOHR@B
09-09-15, 13:19
درود
پس از توضیح جناب مهراد عزیر خلاف ادب هستش اظهار نظر (شرمنده )
دوست گلم این جور موارد ت حالت عادی (خانگی و حتی نیمه صنعتی ) به کار نمیاد
ولی در حالت کلی و بدون فرمول این موارد زمانی به کار میاد که شما مسافت رو بیشتر از سطح مقطع سیم محاسبه کنی ببین یه مثال خیلی ساده میزنم برات شما اگه یه مسافت 400 متری مثلا یه موتور آب کف کش ته چاه برق برسونی که از اتاق برق 60 متر فاصله داره و توان موتور هم 30 اسب بخار هست
حالا محاسبات به کار میاد
اول باید باید محاسبه کنی چند آمپر ولتاز تو حالت فول مود موتور لازمه که:
.توان 30اسب درحالت فول بار تقریبا جریان 45 آمپر میکشه و باکابل 70*4 افت ولتاژ میشه 10 ولت بین فازونول(17ولت بین دوفاز)،یعنی 5درصد،با کابل 50*4 میشه 14 ولت(24 بین دوفاز،تقریبا 11 درصد)
اینجا شما اگه دقت کنی هر چی کابل کلفتر باشه افت ولتاژ کمتره پس با توجه به شرایط مالی وتوجیه اقتصادی و ظرفیت دستگاه میان کابل مورد نظر رو انتخاب میکنن
این شرایط تو کابلهای فشار قوی کلا تفاوت میکنه چون فواصل بسیار زیاد هست و از نیروگاه تا دیسپاچنگ خیلی فواصل داره میان به جای قطر سیم ولتاژ رو بالا میبرن و آمپر رو میارن پایین و تو ایستگاه یعدی نسبته رو تغییر میدن که این بسیار بحث پیچیده و گسترده ای هستش اگه لازم بود که بگین اونم توضیح بدم براتون
پ .ن : از مدییرا میخوام در صورت امکان دوتا تاپیک رو با هم ادغام کنن

SOHR@B
09-09-15, 13:28
اینم جدول جریان به آمپر کابل ( با توجه به شرکت تولید کننده کابل یکمی فرق میکنه ولی جدول کلی همین هست )
Only the registered members can see the link



اگه بازم سوالی بود بفرمایید در حد دانشمون کمک خواهیم کرد

علی حسنی
09-09-15, 20:18
درووود،
مقاومت سیم به 3 عامل بستگی دارد.
1- طول سیم
2- قطر یا ضخامت سیم
3- گرما

چرا با افزایش طول سیم ، افزایش مقاومت داریم و رابطه مستقیم هست؟ خوب همان مقدار الکترون آزاد که در یک متر اول داریم در 100 متر اول هم داریم. پس چرا مقاومت میره بالا؟

بعد میگن قطر رو اگر 2 برابر کنیم. مقاومت نصف میشه! خوب اینجا الکترون ها میشه 2 برابر و یک جورایی میشه قبول داشت اما حرف بالا ، قابل هضم نیست!



این که قطر رو دو برابر کنیم مقاومت نصف میشه رو کی گفته دقیقا؟!!!!!

iranch
09-09-15, 22:21
این که قطر رو دو برابر کنیم مقاومت نصف میشه رو کی گفته دقیقا؟!!!!!

درود
منظور سطح مقطع بود که اشتباه گفتم قطر