مشاهده نسخه کامل : مشکل کم بودن ولتاژ



علی حسنی
15-07-14, 10:29
یکی از مشکلاتی که ما در ایران با او مواجه هستیم کم بودن ولتاژ تحویلی به مصرف کننده هاست ولتاژی که باید 220 ولت باشه گاهاً حتی 180 یا حتی کمتر از اون میشه مثلا در محل کار بنده اغلب ولتاژ زیر 200 ولت است (به تصویر زیر نگاه کنید )


10785


این مساله می تونه مشکلات عدیده ای از جمله کاهش عمر مفید وسایل رو به همراه داشته باشه ، به نظر دوستان چطور میشه این نقیصه رو برطرف کرد ؟

AMD>INTEL
15-07-14, 10:35
یکی از مشکلاتی که ما در ایران با او مواجه هستیم کم بودن ولتاژ تحویلی به مصرف کننده هاست ولتاژی که باید 220 ولت باشه گاهاً حتی 180 یا حتی کمتر از اون میشه مثلا در محل کار بنده اغلب ولتاژ زیر 200 ولت است (به تصویر زیر نگاه کنید )


10785


این مساله می تونه مشکلات عدیده ای از جمله کاهش عمر مفید وسایل رو به همراه داشته باشه ، به نظر دوستان چطور میشه این نقیصه رو برطرف کرد ؟

بهترین وسیله استابيليزر هست .

nima_hl
15-07-14, 10:51
یکی از مشکلاتی که ما در ایران با او مواجه هستیم کم بودن ولتاژ تحویلی به مصرف کننده هاست ولتاژی که باید 220 ولت باشه گاهاً حتی 180 یا حتی کمتر از اون میشه مثلا در محل کار بنده اغلب ولتاژ زیر 200 ولت است (به تصویر زیر نگاه کنید )


10785


این مساله می تونه مشکلات عدیده ای از جمله کاهش عمر مفید وسایل رو به همراه داشته باشه ، به نظر دوستان چطور میشه این نقیصه رو برطرف کرد ؟

همانطور که امید جان گفتند استابلایزر راه حل اساسی است ولی اگر ولتاژ محل همیشه کم است میتونید با شرکت برق تماس بگیرید

آنها با جابجائی سیم فاز مشکل را حل میکنند ( معمولا در کابلهای برق بیرون یک سیم کم بار وجود دارد )

aryaiee
15-07-14, 11:45
دوست من اگر ولتاژ در حدی باشد که محافظ خاموش نکند هیچ مشکلی نیست و باعث کاهش عمر نخواهد شد.افت عمر قطعات زمانی رخ میدهد که ولتاژ ورودی زیاد شود!پس تا وقتی محافظ برق رو قطع نکرده نگران کاهش عمر نباشید.اما وقتی محافظ قطع کرد؛ پیشنهاد آقا نیما بهترین راهه

علی حسنی
15-07-14, 19:01
دوست من اگر ولتاژ در حدی باشد که محافظ خاموش نکند هیچ مشکلی نیست و باعث کاهش عمر نخواهد شد.افت عمر قطعات زمانی رخ میدهد که ولتاژ ورودی زیاد شود!پس تا وقتی محافظ برق رو قطع نکرده نگران کاهش عمر نباشید.اما وقتی محافظ قطع کرد؛ پیشنهاد آقا نیما بهترین راهه


ولی وقتی توان دستگاه ثابته مسلما یا باید با توان کمتر کار کنه یا باید جریان بیشتری بکشه که توانش رو ثابت نگه داره در نتیجه به ضرر دستگاه تموم میشه ، این قضیه در مورد فرکانس هم صادقه ، مثلا دستگاه آلمانی رو که اینجا با فرکانس 50 استفاده می کنیم مسلما تحت فشار کار می کنه ؟!

aryaiee
15-07-14, 21:13
ولی وقتی توان دستگاه ثابته مسلما یا باید با توان کمتر کار کنه یا باید جریان بیشتری بکشه که توانش رو ثابت نگه داره در نتیجه به ضرر دستگاه تموم میشه ، این قضیه در مورد فرکانس هم صادقه ، مثلا دستگاه آلمانی رو که اینجا با فرکانس 50 استفاده می کنیم مسلما تحت فشار کار می کنه ؟!
ببینید دوست من اولا که فرکانس برق ایران در AC بین 50HZ تا 55HZ و در حال حاظر فرکانس اکثر کشورهای جهان روی همین ست شده است.دوما اینکه افت ولتاژ لزوما تغییری در فرکانس ایجاد نمیکنه عزیزم.سوم این که ببینید روی تقریبا اکثر دستگاه های تولیدی نوشته شده بین 110 تا 240 ولت!این یعنی قطعات استفاده شده قابلیت کار بین این ولتاژ رو دارا هستند.البته حالا نه اینکه 130 وصل کنیم بگیم خوب بین محدوده هستش!چهارم اینکه تمامی دستگا های تولید شده برای حداکثر ولتاژ ورودی یک تعریف دارند خوب؟اما برای حداکثر جریان 2 حالت داریم.1-یا انقدر حرفه ایست که روش نوشته شده حداقل ولتاژ رو.2-حالت بعدی اینه،برای دستگاه های تولیدی 220 ولت حداقل ورودی 175V خواهد بود که زیر این غیر مجاز میباشد.تمامی قطعات الکترونیک حتی قطعات ساده داری یک طیف قابل پشتیبانی هستند.
در ضمن دوست خوبم اکثر نسبتها که فرمودید ربط خاصی به هم ندارند که موجبات نگرانی شما فراهم کردند.ولتاژ تا سقف ذکر شده کوچکترین موردی رو ایجاد نمیکنه

AMD>INTEL
15-07-14, 22:58
نکته اصلی این مسئله ولتاژ : نوسان ولتاژ هست نه مقدارش . این نوسان کم و زیاد شدن میتونه مشکل ساز بشه .

aryaiee
15-07-14, 23:08
بله اما باز این هم بستگی به نوع دستگاه دارد.مقدار رابطه مستقیم با نوسان داره خوب!ضمن اینکه دوست ما مسئله اصلیشون اینه که کم بودن ولتاژ آیا باعث آسیب میشود یا خیر.که دوباره تاکید میکنم اگر در همان مقدار عرض شده باشد خیر.اما تکرر نوسان بین 2 ولتاژ بالا پاین به صورت مکرر باشد باعث خرابی در دراز مدت خواهد شد

M A H R A D
19-07-14, 18:03
@علی حسنی (Only the registered members can see the link)

دوست گرامی، ولتاژ بالا یا پایین‌تر از حد ولتاژ نامی (با احتساب %5± تغییرات مجاز) در هر دو حالت مضر بوده و باعث اختلال احتمالی در عملکرد و سلامت دستگاه به مرور زمان میشه.

(البته کاملاً بستگی به مدت زمان تغییر ولتاژ داره که موقتیه یا همیشگی)


دوست من اگر ولتاژ در حدی باشد که محافظ خاموش نکند هیچ مشکلی نیست و باعث کاهش عمر نخواهد شد.افت عمر قطعات زمانی رخ میدهد که ولتاژ ورودی زیاد شود!پس تا وقتی محافظ برق رو قطع نکرده نگران کاهش عمر نباشید.اما وقتی محافظ قطع کرد؛ پیشنهاد آقا نیما بهترین راهه

آریایی عزیز

این صحبت شما پشتوانه‌ی علمی نداره. هرگونه خروج از محدوده مجاز ولتاژ باعث آسیب در درازمدت یا کوتاه‌مدت میشه. چرا که دستگاه‌ها و قطعات همه با توجه به مقادیر نامی خاصی طراحی میشن.


ولی وقتی توان دستگاه ثابته مسلما یا باید با توان کمتر کار کنه یا باید جریان بیشتری بکشه که توانش رو ثابت نگه داره در نتیجه به ضرر دستگاه تموم میشه ، این قضیه در مورد فرکانس هم صادقه ، مثلا دستگاه آلمانی رو که اینجا با فرکانس 50 استفاده می کنیم مسلما تحت فشار کار می کنه ؟!

بارهای الکتریکی دو نوع هستن: توان ثابت و امپدانس (یا بطور ساده‌تر: مقاومت) ثابت

من نمی‌دونم شما الان چه باری مد نظرتونه و چه استفاده‌ای می‌کنید. ولی اگه کامپیوتر باشه بار شما استاتیک و امپدانس ثابت هست و با کاهش ولتاژ، جریان هم کاهش پیدا میکنه و حتی از یک محدوده‌ای به بعد ممکنه سیستم شما روشن نشه.

دستگاه‌های آلمانی (کلاً اروپا) فرکانس برقشون مشابه ماست و اونا هم 50 هرتزه. متوجه نشدم منظورتون چیه.


ببینید دوست من اولا که فرکانس برق ایران در AC بین 50HZ تا 55HZ و در حال حاظر فرکانس اکثر کشورهای جهان روی همین ست شده است.

فرکانس یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین پارامترهای شبکه است و بازه‌ی مجاز تغییرات اون فقط بین 49.7 تا 50.3 هرتز هست.

چنانچه فرکانس خارج از این محدوده بشه سریعاً رله‌های فرکانسی عمل کرده و اون قسمت رو از شبکه جدا می‌کنن.

چون اگه این کار رو نکنن اصطلاحاً سنکرونیزم شبکه از بین میره و باعث فروپاشی شبکه میشه.

حالا دیگه 55 هرتز که جای خود دارد! :wink:

===

علی عزیز، بهترین کار برای شما همونطور که نیمای عزیز گفت اینه که با اداره برق تماس بگیرید و اطلاع بدید و تقاضا کنید که سیم فاز شما رو جابجا کنند.

البته پیش از این توصیه میکنم با یه مولتی‌متر خوب دوباره ولتاژ رو اندازه‌گیری کنید تا مطمئن بشید که ولتاژ واقعاً پایینه.

سپاس :11():

aryaiee
19-07-14, 19:02
@علی حسنی (Only the registered members can see the link)

دوست گرامی، ولتاژ بالا یا پایین‌تر از حد ولتاژ نامی (با احتساب %5± تغییرات مجاز) در هر دو حالت مضر بوده و باعث اختلال احتمالی در عملکرد و سلامت دستگاه به مرور زمان میشه.

(البته کاملاً بستگی به مدت زمان تغییر ولتاژ داره که موقتیه یا همیشگی)



آریایی عزیز

این صحبت شما پشتوانه‌ی علمی نداره. هرگونه خروج از محدوده مجاز ولتاژ باعث آسیب در درازمدت یا کوتاه‌مدت میشه. چرا که دستگاه‌ها و قطعات همه با توجه به مقادیر نامی خاصی طراحی میشن.



بارهای الکتریکی دو نوع هستن: توان ثابت و امپدانس (یا بطور ساده‌تر: مقاومت) ثابت

من نمی‌دونم شما الان چه باری مد نظرتونه و چه استفاده‌ای می‌کنید. ولی اگه کامپیوتر باشه بار شما استاتیک و امپدانس ثابت هست و با کاهش ولتاژ، جریان هم کاهش پیدا میکنه و حتی از یک محدوده‌ای به بعد ممکنه سیستم شما روشن نشه.

دستگاه‌های آلمانی (کلاً اروپا) فرکانس برقشون مشابه ماست و اونا هم 50 هرتزه. متوجه نشدم منظورتون چیه.



فرکانس یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین پارامترهای شبکه است و بازه‌ی مجاز تغییرات اون فقط بین 49.7 تا 50.3 هرتز هست.

چنانچه فرکانس خارج از این محدوده بشه سریعاً رله‌های فرکانسی عمل کرده و اون قسمت رو از شبکه جدا می‌کنن.

چون اگه این کار رو نکنن اصطلاحاً سنکرونیزم شبکه از بین میره و باعث فروپاشی شبکه میشه.

حالا دیگه 55 هرتز که جای خود دارد! :wink:

===

علی عزیز، بهترین کار برای شما همونطور که نیمای عزیز گفت اینه که با اداره برق تماس بگیرید و اطلاع بدید و تقاضا کنید که سیم فاز شما رو جابجا کنند.

البته پیش از این توصیه میکنم با یه مولتی‌متر خوب دوباره ولتاژ رو اندازه‌گیری کنید تا مطمئن بشید که ولتاژ واقعاً پایینه.

سپاس :11():
استاد بنده که در پایان عرایضم گفتم که نوسان بین در مدت زمان باعث خرابی میشه.بنده هم منظورم همون پاراگراف اول فرمایش شما بود دیگه!
ببینید منظور من دائم نبود.مثلا تکرار کم وگرنه هر کسی به طبع میدونه نوسان مکرر باعث خرابی میشه دوست من.و در این حالت باید دنبال ریشه مشکل بود.اما در مورد حد ولتاژ برای کار،منظور بنده این بود یک دستگاه برای کار در یک محدوده طراحی شده به عنوان مثال نوشته شده 220 تا240 اما برای مدت کوتاه میتونه روی ولتاژ کمتر کار کنه و ایرادی پیدا نمیکنه.اما باز هم عرضم رو رو تکرار میکنم منظور در تعداد نوسان بالا و مکرر نیست!:11():