دروود
یکی از مجتمع ها جلوی تابلو ی برق پنکه گذاشتن. ظاهرا برای خنک کردن این کار انجام شده.(مصرف برق بالایی دارند)
چرا نیاز به این کار شده؟ و مشکل کجاست؟
و راه حل علمی و عملی برای این مشکل چیست؟
M A H R A D
11-07-14, 15:06
دروود
یکی از مجتمع ها جلوی تابلو ی برق پنکه گذاشتن. ظاهرا برای خنک کردن این کار انجام شده.(مصرف برق بالایی دارند)
چرا نیاز به این کار شده؟ و مشکل کجاست؟
و راه حل علمی و عملی برای این مشکل چیست؟
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه.
عدم طراحی مناسب تابلو (از نظر ابعاد و...)
عدم سایزینگ مناسب کابلها
مصرف بالاتر از حد طراحیشده، به طوری که سیستم دچار Overload شده
عدم تعبیه سیستم خنککننده مناسب که به نوعی برمیگرده به مورد اول
این راهکاری که انجام دادن موقتی جواب میده و مطمئن باشید در دراز مدت ممکنه حتی باعث فاجعه بشه.
سپاس
iranch
11-07-14, 15:26
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه.
عدم طراحی مناسب تابلو (از نظر ابعاد و...)
عدم سایزینگ مناسب کابلها
مصرف بالاتر از حد طراحیشده، به طوری که سیستم دچار Overload شده
عدم تعبیه سیستم خنککننده مناسب که به نوعی برمیگرده به مورد اول
این راهکاری که انجام دادن موقتی جواب میده و مطمئن باشید در دراز مدت ممکنه حتی باعث فاجعه بشه.
سپاس
درود
ممنون ،
منظور از فاجعه چیه؟
اکثرا روزها مجتمع باز هست. رفع مشکل حدودا چند ساعت کار میبره؟
M A H R A D
11-07-14, 15:36
درود
ممنون ،
منظور از فاجعه چیه؟
اکثرا روزها مجتمع باز هست. رفع مشکل حدودا چند ساعت کار میبره؟
فاجعه میتونه از قطع طولانی مدت برق باشه تا آتشسوزی مجتمع!
رفع مشکل بستگی به برآوردهای زیادی داره. بهتره از یه برقکار حرفهای به صورت حضوری کمک بگیرید.
سپاس
AMD>INTEL
11-07-14, 15:39
همانطور که مهراد عزیز اشاره کردند . این قضیه بر میگرده به استفاده از قطعات نامناسب با فشار و مصرفی که اون مجتمع دارد . تو قسمت فیوز های مینیاتوری شما میتونید از فیوزها ایرانی استفاده کنید یا لگراند . همینطور در سیم کشی از چه نوع سیمی با چه ضخامت و چه کیفیتی استفاده کنید